Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вопрос по банковским терминалам
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


deWist
Суть имеются несколько терминалов для банковских карт на объекте. Питаются они через БП 12В. Стоят на железном столе. После того как несколько людей неприятно пощипало стали искать причину иобнаружилось что на антенне тех самых терминалов висит 80-90В. ОТсюда вопрос откуда они там взялись? МОжет сталкивался кто. Предположение что самом столе висит потенциал разрушено замером напряжения между 0 в розетке и антенной.
savelij®
Цитата
Предположение что самом столе висит потенциал разрушено замером напряжения между 0 в розетке и антенной.
Переведи ©

Если терминалы питаются от БП12В и отвязаны от промышленной сети, то потенциал может прибыть на антенну из-вне только по воздуху (наведёнка) или через железный стол (наведёнка или прямой контакт)
ИМХО
deWist
на столе потенциала нет 100%
savelij®
А какой кабель питания подведён к терминалам? Где стоят БП 12В.

"Правильно заданный вопрос - половина ответа" ©
uvk2
Цитата
терминалы питаются от БП12В
и имеют емкостный фильтр на входе 220, средняя точка которого сидит на корпусе. Или у вас все корпуса присоединены к РЕ?
deWist
Питание осуществляется через БП который подключен в розетку, визуально смотриться как зарядник к ноуту, да и по факту тоже самое
savelij®
Цитата
обнаружилось что на антенне тех самых терминалов висит 80-90В
Тогда вопрос. Чем и относительно чего измеряли?
deWist
1 мультиметр 1 шуп на железный вывод для подключения антенны 2 шуп на стол
2 то же на вывод для антенны на 0 в розетке
3 УНН 60-1000В показывает напряжение
4 Индикаторная отвертка также на выводе показывает фазу
как то так
AAL1982
Цитата(deWist @ 16.1.2014, 10:23) *
Суть имеются несколько терминалов для банковских карт на объекте. Питаются они через БП 12В. Стоят на железном столе. После того как несколько людей неприятно пощипало стали искать причину иобнаружилось что на антенне тех самых терминалов висит 80-90В. ОТсюда вопрос откуда они там взялись? МОжет сталкивался кто. Предположение что самом столе висит потенциал разрушено замером напряжения между 0 в розетке и антенной.


Возможно блоки питания пробит. Попробуйте прозвонить первичную и вторичную цепь блока питания.
Ixtim
Цитата(uvk2 @ 16.1.2014, 12:09) *
и имеют емкостный фильтр на входе 220, средняя точка которого сидит на корпусе.

Стопудово, в яблочко! Пожалуй, и добавить нечего... Такая проблема сплошь и рядом этими терминалами, пропадает контакт в РЕ и начинают щипать током клиентов... icon_biggrin.gif
ez81
А может там высокочастотный ток передатчика?
uvk2
ВЧ напряжение не щиплет, а жгет кожу с дымом и вонью.
ez81
Цитата(uvk2 @ 17.1.2014, 21:39) *
ВЧ напряжение не щиплет, а жгет кожу с дымом и вонью.

Так проверяли выход передатчика -пальцем. icon_biggrin.gif Для обывателя щиплет и жжет одинаково. 80-90 в это может быть наводка ВЧ на обычный тестер. УНН и индикаторная отвертка очень хорошо реагируют на ВЧ напряжение . Поднесите лампу ЛБ-18Вт к выходу антенны и она будет гореть...
шахтер
У нас тоже банкомат дерется народ жаловался. Ну проверили все как положено РЕ на месте и запитано то через УЗО. Наш запитан сразу в сеть,если там и есть какой блок питания то он внутри и нам его не видно. Ну ладно пошел сам нажимать те пипочки. И заметил такой казус (проверил многократно) током то бьет если палец неудачно при нажатии лег и касается как самой кнопки так и метала рядом с кнопкой. То есть бьет не через ваше тело а именно когда палец перемыкает кнопку и метал рядом . Вот почему так не знаю, банкомат разбирать не дадут. В техподдержку этого банка обращался они даже и не поняли про что я говорил.